Enligt specifikation ska man ha 35A säkring för Commando.
Jag har nog tyckta att det verkar väldigt högt och undrat om det verkligen stämmer och faktiskt åkt med 20 A säkring.

Vad som inte framgår är att det är 35 A "blow rate" vilket är ett gammalt brittiskt system och inte samma som det vi har idag.
För att få rätt värde delar man men 2 och mao så ska det vara 17,5 A säkring, dvs 16 eller 20 A torde vara bra val.

/Per
 

Lars Hoffmann

New member
Många tror att säkringen är till för att begränsa strömmen rent elektrist, detta är fel.
Anledningen till att vi har säkringar är helt enkelt för att preventivt undvika brand, helt enkelt som ett brandskydd.
Mycket riktigt räcker det med 16 Amp säkring, mer belastning har heller inte våra typer av maskiner.
I de föreskrifter som idag ligger till grund för installationer i byggnad kan en 2,5 mm2 kabel belastas med max 35 Amp under 2 sek. för att sluttemperaturen inte ska överstiga PVC-isoleringens högsta sluttemperatur om 70 grader C. Överstiger kabeln detta maxvärde så dunstar helt enkelt mjukgöraren ifrån plasten, isoleringen blir hård och spröd.
Jag kan försäkra om att en 16 Amp säkring inte går vid 16,5 Amp, likväl som en vanlig 10 Amp gängsäkring inte löser ut direkt efter att ni passerat 10 Amp.
Man kan lätt köra 14 Amp upp till två timmar utan att säkringen löser.
Likaledes med den 16 Amp säkring du föreslår, den leder lätt 20 Amp och lite till innan den löser ut inom loppet av någon timma.
Man talar helt enkelt om en "Term-Tid-Kurva", lite förenklat säger den att en säkring löser snabbare ju högre överströmmen är men, en liten överstöm kan ta timmar och så länge brukar inte många köra innan det är dags att tanka :lol:
Dessutom ska det ju komma lite energi ifrån generatorn också om fader Lucas vill och tillåter, så all ström ska ju helst inte komma ifrån batteriet via denna säkring.

//Lasse
 

Per G

New member
Med tanke på att P=UxI så kan du ta ut minst 120 W kontinuerligt ur batteriet med en 10A säkring så då torde det räcka med en sådan?

/Per
 

Lars Hoffmann

New member
Håller med du, 10 Amp bör nog räcka men, det gör heller inget om man sätter i en 16 Amp säkring.
Men mer än 16 ska/bör man inte nyttja.
//Lasse
 